马盛 发表于 2019-3-27 14:29:18

【Q】桥博V4中受压区高度为0是什么原因?

1.一种可能原因为该截面非受弯构件,看下内力和判断构件受力类型的参数。看组合内力,验算截面位置处的组合内力。2.连续梁在组合内力中弯矩接近于零,但轴力是有数值的情况,受力类型就有可能是偏压的情况,此时按规范是不验算受压区高度的。3.看极值内力及极值内力对应的并发力,或者checkopt,看下计算过程输出。

huakaibanxia 发表于 2023-12-25 16:17:12

问题衍生 Q:全预应力连续刚构,验算受压区高度时,出现一个点的受压区高度突变为0,其余的均连续,是什么原因?

A:规范对受压区高度的验算只针对受弯构件,然而规范并没有给出明确的受弯构件的判断标准,桥博程序通过引入偏心率的概念并拟定了一个判别约定,如下图所示。偏心率等于偏心距除以截面的高度(e0/h),在规范库的计算规定这里设置了两个偏心率的界限值,如果截面的偏心率大于我们设置的偏心率上限值(默认10),说明弯矩相对轴力足够大,那我们就可以忽略轴力项,判定构件为受弯构件;如果截面的偏心率小于我们设置的偏心率下限值,说明弯矩相对轴力足够小,那我们就可以忽略弯矩项,判定构件为轴向受力构件,包括轴心受拉和轴心受压;如果偏心率介于这两个界限值之间,我们就判定它是偏心受力构件,同样包括偏心受拉和偏心受压。上图受压区高度突变是因为根据突变点的内力判断该点的受力类型为非受弯构件,程序不进行该点的受压区高度验算。想要验算该点的受压区高度,可以通过修改构件受力类型判别准则,将偏心率上限值(默认10)调小,使构件判断为受弯构件,则程序可输出该点的受压区高度,验算结果图形连续。

huakaibanxia 发表于 2023-12-25 16:27:02

本帖最后由 huakaibanxia 于 2023-12-25 18:02 编辑

问题衍生 Q:自定义材料,受压区高度容许值为0是什么原因?

A:新定义了混凝土材料或者钢筋材料,但并未对自定义材料的相对界限受压区高度进行定义,导致程序求不出受压区高度容许值,需要在规范库A总则-04验算规定中补充定义,如下图:



页: [1]
查看完整版本: 【Q】桥博V4中受压区高度为0是什么原因?