魏宇朔 发表于 2022-3-15 10:14:03

【Q】墩柱已配筋,但计算时报错构件没有配筋。

A:墩柱构件,需要同时计算MY和MZ两个方向,采用“纵筋“命令只输入了一个MY方向的钢筋,因此,计算MZ方向时,该处确实是没有钢筋的。所以,对于墩柱构件,需要采用断面配筋,具体操作:1.点击建视口创建断面视口2.双击新建的断面视口名称,变红即为可编辑状态3.点击断面式纵筋创建墩柱钢筋。