魏宇朔 发表于 2022-3-26 09:18:29

【Q】诊断时,提示警告:“有效分布宽度的全宽为负值”

本帖最后由 huakaibanxia 于 2023-12-25 17:32 编辑

【Q】诊断时,提示警告:“有效分布宽度的全宽为负值”
                                                                                       
A:该类型警告一般为有效分布宽度计算的参数即跨径分界线的定义、截面特征线(悬臂线、分梁线和腹板线)的定义填写有误。
以用户模型为例:1)模型为63.84+115+63.84悬臂浇筑的变高梁,边腹板为斜腹板。警告位置集中在中支点附近。问题就出在斜腹板上。由于梁高变化,如果分梁线的底板横向位置不填,在中支点附近,由于底板变窄,可能会出现外侧切分的实际板宽变为负值。

2)斜腹板截面,用户悬臂线底缘填写了数据,腹板线底缘没有填(不填默认同顶缘),导致底缘计算有效宽度时悬臂线(图示黄色线)在腹板线(图示红色线)内,因此报错。

3)腹板线、悬臂线底缘数据复制另一侧数据导致正负号错误。


4)参数化截面特征线没有引用参数。

后续:此问题会导致底板的有效宽度比合理计算偏小,如果各种承载力及正常使用验算都能通过,那么忽略此问题也是可以的,因为结果是偏于安全的。









huakaibanxia 发表于 2022-5-27 18:03:14

此外,确认特征线填写无误,可以检查下区域点坐标,坐标小数位数过多,也可能导致该报错
页: [1]