    <item>
      <title>【Q】悬浇梁纵向预应力钢束长度出现数量级的错误是为何？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=94207</link>
      <description><![CDATA[【Q】边跨不对称的悬浇梁纵向预应力钢束长度错误，检查了钢束编辑器设置都是好的，钢束长度有数量级的错误是什么原因？【A】在绘图设置-钢束布置图里，将钢束大样按实际曲线长度列表的勾去掉即可。


 ...]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 03:29:38 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇梁绘图设置，扩展备用有什么额外的功能？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=94175</link>
      <description><![CDATA[【A】如下图所示，在悬浇变高梁的绘图设置中，有一些扩展备用的小功能，可以实现图纸绘制的某些功能：
  ①去铁丝：在各个钢筋图绘制过程中，数量表会统计绑扎铁丝的工程量，如果不想显示该工程量，可以在扩展备用对应栏填入“去铁丝”即可，下面是出图设置与对比示意。 ...]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 09:33:09 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇梁钢束编辑器里断面布置异常？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=94138</link>
      <description><![CDATA[【Q】如下图所示，悬浇梁钢束编辑器里断面布置特别长，出的构造图断面也异常是怎么回事？

【A】出现这种情况，需要重置加密锁，联系销售升级一下加密锁，重新设置一下加密锁IP。




 ...]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:04:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇梁一般构造附注里的混凝土量为0如何解决？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=94062</link>
      <description><![CDATA[【Q】悬浇梁一般构造图里的附注，显示混凝土量为0怎么解决？【A】需要重新运行桥梁表，然后将绘图设置里面的计算体积勾选上，重新出图即可。]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Tue, 16 May 2023 09:19:33 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇梁勾筋伸出横筋，怎么处理？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=94009</link>
      <description><![CDATA[【Q】悬浇梁出钢筋构造图时，顶底板勾筋超出横筋一定距离。


【A】将勾筋勾到纵筋上即可消除该影响。]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 08:51:13 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇梁两个T分别输入腹板束，出图为何部分钢束缺失?</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=93935</link>
      <description><![CDATA[【Q】悬浇梁两个T分别输入不同腹板钢束，为何出图后只有一个T有腹板钢束而且部分腹板钢束缺失？【A】两个T分别定义腹板钢束，那么软件会默认为这是两部分钢束。因此在定义钢束信息的时候，这两种钢束在图中的显示名称需要显示为不同的名称，同时在绘图设置里面需要选 ...]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 10:31:39 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇梁钢束出图为何端部弯起段和平直段断开不连续？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=93849</link>
      <description><![CDATA[【Q】悬浇梁钢束出图端部弯起段和平直段断开不连续是什么原因？【A】软件在拟合钢束曲线中出错，在绘图设置中，底板拟合曲线选择多段线，不要选择样条曲线即可。]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Thu, 12 May 2022 02:32:52 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇梁墩顶局部主筋如何取消？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=93825</link>
      <description><![CDATA[【A】钢筋直径等输成0即可。]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Tue, 03 May 2022 10:15:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇梁的腹板锚固槽口参数表数据均为0。</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=93819</link>
      <description><![CDATA[【Q】悬浇梁的腹板锚固槽口参数表数据均为0。

【A】需要跟等高通用箱梁设置锚具一样，定义锚具后引用。]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Tue, 03 May 2022 10:03:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇梁修改节段划分后图纸划分参数和设置项不匹配？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=93762</link>
      <description><![CDATA[【Q】悬浇梁修改节段划分后图纸划分参数和设置项不匹配？

【A】单构件右键重新出图即可保证参数表和构造图信息统一，虽然2021版本重绘功能和单构件右键重新出图功能已统一，但平时使用还是建议用单构件右键重新出图。

 ...]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 10:57:08 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇箱梁如何显示平面顶底板钢束?</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=93728</link>
      <description><![CDATA[【Q】悬浇箱梁如何显示平面顶底板钢束?
【A】在悬浇箱梁“绘图设置-基本设置”中平面绘图模式选择需要输出的方式，即可实现顶板、底板、或者顶底板拼接出图。]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>王虎</author>
      <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 03:50:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】悬浇梁的悬臂底缘横筋长度错误是什么原因？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=93684</link>
      <description><![CDATA[【Q】悬浇梁的悬臂底缘横筋长度错误是什么原因？如图二标红的数字处。【A】检查主梁钢筋中悬臂底缘钢筋是否拉通，选择不拉通即可。]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>huipi</author>
      <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:48:42 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>为什么出不来齿板图纸</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=1042</link>
      <description><![CDATA[勾选了构造图、钢筋图、钢束图后为什么还是不能生成齿板图纸呢？]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>1458079369</author>
      <pubDate>Thu, 01 Aug 2019 14:17:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】纵梁钢束图中，部分钢束长度非常异常</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=429</link>
      <description><![CDATA[【Q】纵梁钢束图中，部分钢束长度非常异常
【A】“钢束大样按实际曲线长度列表”这个选项不要勾选，这个选项针对构造不对称设计，对纵梁钢束的填法有要求。比如不能用族偏移（即对称）
 ...]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>admin</author>
      <pubDate>Tue, 08 May 2018 10:00:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】部分钢束长度很异常</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=428</link>
      <description><![CDATA[【Q】悬架变高粱，部分钢束长度计算错误，长度值很异常，从数量表中看，很明显，请问是什么原因？
【A】
这个不要勾选，这个选项针对构造不对称设计，对纵梁钢束的填法有要求。比如不能用族偏移（即对称）

 ...]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>admin</author>
      <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 01:25:32 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】一个T的变高粱支持吗？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=423</link>
      <description><![CDATA[【Q】没有中跨，只有一个T的变高粱支持吗？
【Q】支持]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>同豪-周小君</author>
      <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 08:16:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】端横梁钢筋为什么没出？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=422</link>
      <description><![CDATA[【Q】勾选了单独出端横梁钢筋图，端横梁钢筋为什么还是没有出？
【A】端横梁钢筋图是和现浇段一起出的，界面上的单独出图选项，目前这个功能没有支持。]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>同豪-周小君</author>
      <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 08:15:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】边跨不对称的悬浇变高粱，钢束怎么输入？</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=421</link>
      <description><![CDATA[【Q】边跨不对称的悬浇变高粱，钢束怎么输入？
【A】边跨不等跨的悬浇变高粱，顶、底板束和腹板束是需要输入3个T的，而跨径对称的时候，是不支持钢束不对称的。]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>同豪-周小君</author>
      <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 08:12:39 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】腹板防裂筋外伸长度和属性表不一致</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=401</link>
      <description><![CDATA[【Q】腹板防裂筋外伸长度和属性表不一致，属性表中设置的130，图纸出来是260，为什么？

【A】将设计思想里的纵筋搭接选项不勾选，即可]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>同豪-周小君</author>
      <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 09:01:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【Q】变高梁底板束导线点无法保证两侧都是一固定值</title>
      <link>http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=388</link>
      <description><![CDATA[【Q】变高梁跨中底板束，我想控制距底板是130，当半径是1000-3000的时候，可以实现，      但是半径4000以上后，这个距离就变了，变成131,132之类的，为什么？
【A】因为是抛物线，导线点的是圆弧的切线的交点，所以计算导线点的时候，理论上就不是130，
      半径越大 ...]]></description>
      <category>悬浇变高箱梁</category>
      <author>同豪-周小君</author>
      <pubDate>Fri, 26 May 2017 02:21:14 +0000</pubDate>
    </item>
  </channel>