同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 23702|回复: 0

【Q】抗剪计算中,增加竖向预应力筋,抗剪强度反而不满...

[复制链接]

74

主题

77

帖子

3646

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3646
发表于 2016-8-10 10:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q抗剪计算中,增加竖向预应力筋,抗剪强度反而不满足是怎么回事?
A程序的抗剪计算,是应该按照公路规范JTG D62-2004编制的,规范5.2.7-2式附注(1)的说明中指出:如果有竖向预应力钢筋,则不考虑箍筋参与抗剪。所以,根据可能出现在没有配竖向预应力筋时抗剪强度能通过,而配竖向预应力后反而通不过的情况。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-12-22 00:41 , Processed in 0.017839 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表