【Q】为什么横隔板或横向刚性肋不需要输入加劲肋尺寸?

[复制链接]

43

主题

46

帖子

798

积分

高级会员

Rank: 4

积分
798
发表于 2019-3-27 13:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:在已知横向加劲肋为刚性的情况下,程序取用钢规如图5.1.6-2的横向间距a以及at进行截面特性计算,故对尺寸无需求。
并且不对横隔板或横向刚性肋进行计算,目前程序暂不支持横隔板或横向刚性肋的验算。