【Q】盖梁钢束布置没问题,但出图后跑到构造线外边去了

[复制链接]

23

主题

26

帖子

1550

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1550
发表于 2021-5-26 18:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huipi 于 2022-3-15 13:02 编辑

4.png
A:  如果盖梁钢束的断面图出现上图的现象,是因为盖梁钢束断面布置的参考线选择了盖梁中心线,正确做法应该用盖梁的左右边线做参考线。