【Q】诊断时,提示警告:“有效分布宽度的全宽为负值”

[复制链接]

55

主题

56

帖子

438

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
438
发表于 2022-3-26 09:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huakaibanxia 于 2023-12-25 17:32 编辑

【Q】诊断时,提示警告:“有效分布宽度的全宽为负值”
截图202208111006099639..png                                                                                        
A:该类型警告一般为有效分布宽度计算的参数即跨径分界线的定义、截面特征线(悬臂线、分梁线和腹板线)的定义填写有误

以用户模型为例:
1)模型为63.84+115+63.84悬臂浇筑的变高梁,边腹板为斜腹板。警告位置集中在中支点附近。问题就出在斜腹板上。由于梁高变化,如果分梁线的底板横向位置不填,在中支点附近,由于底板变窄,可能会出现外侧切分的实际板宽变为负值。
截图202203260918015324..png


2)斜腹板截面,用户悬臂线底缘填写了数据,腹板线底缘没有填(不填默认同顶缘),导致底缘计算有效宽度时悬臂线(图示黄色线)在腹板线(图示红色线)内,因此报错。
截图202312251659167339..png

3)腹板线、悬臂线底缘数据复制另一侧数据导致正负号错误。
截图202312251702471183..png

4)参数化截面特征线没有引用参数。
截图202312251732058622..png
后续:此问题会导致底板的有效宽度比合理计算偏小,如果各种承载力及正常使用验算都能通过,那么忽略此问题也是可以的,因为结果是偏于安全的。










回复

使用道具 举报

44

主题

50

帖子

913

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
913
发表于 2022-5-27 18:03:14 | 显示全部楼层
此外,确认特征线填写无误,可以检查下区域点坐标,坐标小数位数过多,也可能导致该报错