截图202207181830446252..png
【Q】悬浇梁两个T分别输入不同腹板钢束,为何出图后只有一个T有腹板钢束而且部分腹板钢束缺失?
【A】两个T分别定义腹板钢束,那么软件会默认为这是两部分钢束。因此在定义钢束信息的时候,这两种钢束在图中的显示名称需要显示为不同的名称,同时在绘图设置里面需要选择按T出图。