同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4417|回复: 0

【Q】现浇箱梁如何实现中横梁大小桩号侧不同顶底板加厚?

[复制链接]

144

主题

144

帖子

1068

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1068
发表于 2023-3-29 14:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王虎 于 2023-7-12 10:04 编辑

【Q】现浇箱梁可以实现中横梁大小桩号侧不同顶底板加厚过渡段长度吗?
【A】可以实现,如图一所示:
截图202303291457399442..png

做法解释如下:
①如果只在标准构造中选择顶底板加厚的构造数据(过渡段长度填两个值),则软件会按照hint提示中的“中横梁侧和端横梁侧过渡段长度”出图;
截图202307121004213353..png 截图202307121004331692..png

②如果在异型布置中设置了特殊顶底板加厚,则在标准构造中填入的两个过渡段长度的值会成为该中横梁的小桩号侧和大桩号侧的过渡段长度,即为本标题中所实现的功能。
截图202303291458411786..png





回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-23 16:13 , Processed in 0.018566 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表