【Q】上部结构为现浇箱梁,L型盖梁柱式墩墩柱个数未按设置的间距布置原则设置?
【A】将设计方法中上部为箱梁时自动横向布置同支座的勾去掉即可,这个参数主要是用在柱式墩中,柱式墩的墩柱位置需要和上部的支座位置相对应,有几个支座就有几个墩柱,L型盖梁柱式墩的墩柱可以不和支座位置对齐设置。