【Q】整体式承台桩基础设置了梅花桩样式,为何不生效?

[复制链接]

145

主题

145

帖子

1081

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1081
发表于 2023-10-7 15:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

【Q】如下图承台桩基础,设置了梅花桩样式,为何不生效?
截图202310071519418592..png


【A】是因为“桩群横向布置随柱最小柱间距”中有数据导致的,这里如果填0,表示总是随柱或肋,大于0表示柱/肋间距大于等于该值时才会随柱/肋。因此如果这里有大于等于0的数据,则表示横向强制随柱/肋布置,而梅花桩样式自动失效,因此如果想布置梅花桩样式,直接delete掉这里的数据或填入-1即可。