同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 15360|回复: 0

【Q】:规范9.1.12中对预应力混凝土受弯构件最小配筋率进...

[复制链接]

74

主题

77

帖子

3646

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3646
发表于 2016-7-8 14:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】:规范9.1.12中对预应力混凝土受弯构件最小配筋率进行了限制,软件计算结果反映此项不满足要求怎么处理?
【A】:规范此项条文的规定是防止结构出现配筋过少的脆性破坏,若计算结果不通过,可以通过增大普通钢筋配筋率解决,若根据常规配筋形式配置钢筋后此项计算仍不满足要求,可以忽略。
   这个最小配筋率可以理解为程序对预应力钢束和普通钢筋共同作用效果的体现,桥博计算这个最小配筋率是否满足是为了反映预应力结构的开裂弯矩是否合适,计算结果会提供钢筋最小面积的需求量,是建议用户通过调整普通钢筋的设置进而调整开裂弯矩,使最小配筋率满足要求。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-23 18:18 , Processed in 0.011808 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表