发表于 2016-8-10 11:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q有附加截面时,普通钢筋输入时,否要考虑附加截面的高度?
A如H为附加截面高度,h为钢筋中心至截面顶缘的距离,如果要将图示中的普通钢筋输入到正确的位置,则“钢筋中心至截面下缘的距离”应为-(H+h)。
同样,可能在“输入使用信息>温度荷载描述中的左(右)界限高度”中会遇到,若此时非线性温度应从主截面顶缘开始考虑,则第一行要输入的“高度为距上缘的距离”的“左(右)界面高度”不应该是0,而是H(附加界面的高度)。