【Q】现浇通用箱梁为何不出齿块构造和钢筋图?

[复制链接]

144

主题

144

帖子

1066

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1066
发表于 2022-5-12 11:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王虎 于 2024-5-27 09:17 编辑

【Q】现浇通用箱梁已经把锚具正确设置过了,也勾选了相应的出图设置,为何还是不出齿块构造钢筋图?
【A】①首先检查箱梁基本信息-结构类型与材料-结构类型,选择预应力,不要选择钢筋混凝土,然后重新出图即可;
截图202205121147264950..png

②如果还是无法绘制齿块构造示意及齿块钢筋,则考虑齿块顶缘线与箱梁底板上缘是否有交点,如下图所示,程序如果没有识别到该交点,是无法识别到齿块构造,进而无法绘制齿块:
截图202405251612012570..png

解决办法是,适当延长钢束纵向参考线距离,如果钢束纵向长度及参考点无法变更时,可以适当减小齿块角点的角度(小于90°)。最终目的是使齿块顶缘线与底板上缘形成交点。