【Q】为什么单元信息中抗力为0?

[复制链接]

74

主题

77

帖子

3646

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3646
发表于 2016-8-10 09:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】为什么单元信息中抗力为0?
【A】对于偏拉构件,程序有时会出现抗力为0的情况,这个是程序的bug,产生这个bug的情况大致是这样的:程序在计算临界的大、小偏心构件时(偏心矩落在了介于受拉钢筋和保护层之间),出现抗力为0的情况,这是由于程序没法判断构建是大偏心还是小偏心构件,所以会出现这种抗力无法计算、或者计算失真的情况。