Q抗剪计算中,增加竖向预应力筋,抗剪强度反而不满足是怎么回事?
A程序的抗剪计算,是应该按照公路规范JTG D62-2004编制的,规范5.2.7-2式附注(1)的说明中指出:如果有竖向预应力钢筋,则不考虑箍筋参与抗剪。所以,根据可能出现在没有配竖向预应力筋时抗剪强度能通过,而配竖向预应力后反而通不过的情况。