同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 16451|回复: 0

【Q】纵梁钢筋如何扇形布置?

[复制链接]

116

主题

129

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10558
发表于 2017-6-21 14:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】纵梁钢筋如何扇形布置?
【A】1、填写设计思想中“顶底板纵筋扇形布置的允许间距”,填写了这个值,程序才会考虑扇形布置,
不填写的时候,程序按照平行布置。但是如果允许间距填的不合理,程序按照最大、最小允许间距无法按照扇形布置的时候,
程序仍然是采用平行布置的。
1.png
要注意看hint提示里,依次输入的是顶底板(非腹板区)的纵筋扇形布置允许间距,腹板区主筋是不支持扇形布置的。
当填入正值的时候,程序会在箱室区先平行布置,然后在无法平行布置的时候扇形布置,同时考虑允许间距。所以我们看到
图纸上在箱室区会有一部分是平行布置的。
当填入负值的时候,程序是在每个箱室区全部扇形布置。
2、当“布置信息”标签下给定了扇形布置区的纵筋布置根数时,同第一条,如果采用的正值,仍然是有一部分是平行布置,中间采用扇形布置。
填入负值的时候,每个箱室区按照给定的根数扇形布置。
2.png

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-4-20 04:13 , Processed in 0.012952 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表