同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 21514|回复: 0

设计方法中的边梁悬臂调整为1200,构造中的边梁预制宽度...

[复制链接]

116

主题

129

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10558
发表于 2018-12-26 17:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】设计方法中的边梁悬臂调整为1200,仅是将上部图中的控制定位改为1200,但是构造中的边梁预制宽度还是1650mm?
【A】方案设计师的预制结构出图时采用的构造数据来源于标准件,标准件可以理解为我们常说的“通用图”,悬臂长度是固定的。
梁板布置的时候,在纵桥向,悬臂长度常常是跟着轮廓线调整的,梁板布置图中有详细的悬臂长度放样表,但是这个长度不表达在梁体的一般构造图上。
3.png
如果某种桥宽下需要将梁板布置中,梁的悬臂长度调整为1200mm,同时希望梁体一般构造图及钢筋图都按照1200mm出图,请将标准件中的构造数值改掉。如下图,将1650改为1200mm。
4.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-4-19 14:48 , Processed in 0.019903 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表