同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 12386|回复: 0

【Q】盖梁钢束布置没问题,但出图后跑到构造线外边去了

[复制链接]

23

主题

26

帖子

1423

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1423
发表于 2021-5-26 18:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huipi 于 2022-3-15 13:02 编辑

4.png
A:  如果盖梁钢束的断面图出现上图的现象,是因为盖梁钢束断面布置的参考线选择了盖梁中心线,正确做法应该用盖梁的左右边线做参考线。
5.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-4-20 06:45 , Processed in 0.019469 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表