【Q】一次落架变高梁腹板束底板平弯段设置R模式出图崩溃?

[复制链接]

142

主题

142

帖子

1009

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1009
发表于 2022-4-13 19:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王虎 于 2022-4-13 19:21 编辑

【Q】一次落架的变高梁,腹板束在边跨和跨中底板平直段设置成LA模式可以出图,但是设置成R模式(随底板曲线)后,运行出图软件崩溃?
A】这个问题是由于在钢束控制点位置没有设置半径导致的,在钢束编辑器里面控制点位置设置下过渡半径即可解决。