同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 17779|回复: 0

【Q】实心墙式墩为何不绘制内部竖向筋?

[复制链接]

142

主题

142

帖子

1009

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1009
发表于 2022-5-3 17:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图202205031747544805..png 截图202205031748029573..png
【Q】如上图红色方框,已经设置了实心墙式墩内部竖向筋的信息,在布置信息中也设置了相应参数,为何出图没有?
【A】如下图在“布置信息-内部竖向筋”中,查看hint提示可以知道内部竖向主筋是按墩身内部拉筋间隔数布置的,因此在“设计思想-横向内部筋布筋方式”(上图绿色方框)中应当选择“仅拉筋均布”,这样系统才能按照拉筋的布置来确定内部竖向筋的位置。
截图202205031748289592..png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-4-24 04:35 , Processed in 0.018720 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表