同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 8956|回复: 0

【Q】悬浇梁两个T分别输入腹板束,出图为何部分钢束缺失?

[复制链接]

142

主题

142

帖子

1007

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1007
发表于 2022-7-18 18:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

截图202207181830446252..png
【Q】悬浇梁两个T分别输入不同腹板钢束,为何出图后只有一个T有腹板钢束而且部分腹板钢束缺失?
【A】两个T分别定义腹板钢束,那么软件会默认为这是两部分钢束。因此在定义钢束信息的时候,这两种钢束在图中的显示名称需要显示为不同的名称,同时在绘图设置里面需要选择按T出图。
截图202207181831106834..png 截图202207181831188034..png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-3-29 09:38 , Processed in 0.011738 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表