【Q】现浇箱梁腹板倒角构造断开,是何原因?

[复制链接]

142

主题

142

帖子

1009

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1009
发表于 2023-1-28 17:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q】如图所示,倒角类型为四面倒角,现浇梁顶平面腹板倒角处异常断开,与内腔顶缘线不连接,如何解决?
截图202301281726047881..png


A】检查此处的倒角顺桥向长,发现横梁腹板倒角过长,如下图所示,因此倒角类型需要选择“腹板倒角过长”。
截图202301281726253287..png 截图202301281726485531..png