同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2218|回复: 0

【Q】桩基自动验算时,为何有时安全系数始终为0?

[复制链接]

146

主题

146

帖子

1097

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1097
发表于 2024-2-4 17:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王虎 于 2024-2-5 17:10 编辑

【Q】桩基自动计算时,安全系数的验算结果始终为0,可能的原因是?
截图202402051709574039..png

【A】桩长计算时加入了一些自动判定条件,如果抗力为0,需要检查一下几个位置:
   1、土层参数表:“路线资料-地质”对应地质数据中的“土类”、“土性”、“土的重度”、“承载力基本容许值”、“侧摩阻”需要填写,这些位置数据会影响桩长计算公式中的γ、k2、[fa0]等基本参数取值,如果有空会引起结果异常或者抗力为0的情况。
   2、岩层参数表:嵌岩桩中“单轴饱和抗压强度”此项值如果小于2MPa,根据《公路桥涵地基与基础设计规范》应按照摩擦桩计算,此时软件验算抗力也为0,需要将这类岩石填入“土层参数表”中按照摩擦桩计算。
   3、软件在计算桩顶反力时参照公路桥涵地基与基础设计规范》中将土和桩基的置换重量也作为外载,用户在复核时如果发现软件计算反力偏大,可以检查手算时是否考虑了这部分重量。
截图202402051710249299..png





回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-12-22 09:53 , Processed in 0.032746 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表