【Q】桩基自动计算时,安全系数的验算结果始终为0,可能的原因是?
截图202402051709574039..png

【A】桩长计算时加入了一些自动判定条件,如果抗力为0,需要检查一下几个位置:
   1、土层参数表:“路线资料-地质”对应地质数据中的“土类”、“土性”、“土的重度”、“承载力基本容许值”、“侧摩阻”需要填写,这些位置数据会影响桩长计算公式中的γ、k2、[fa0]等基本参数取值,如果有空会引起结果异常或者抗力为0的情况。
   2、岩层参数表:嵌岩桩中“单轴饱和抗压强度”此项值如果小于2MPa,根据《公路桥涵地基与基础设计规范》应按照摩擦桩计算,此时软件验算抗力也为0,需要将这类岩石填入“土层参数表”中按照摩擦桩计算。
   3、软件在计算桩顶反力时参照公路桥涵地基与基础设计规范》中将土和桩基的置换重量也作为外载,用户在复核时如果发现软件计算反力偏大,可以检查手算时是否考虑了这部分重量。