同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 314|回复: 0

【Q5】盖梁骨架弯斜筋端部焊接方向怎么控制?

[复制链接]

248

主题

272

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11224
发表于 2024-3-5 16:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:盖梁骨架钢筋,弯斜筋端部焊接在侧面还是底部,或者焊接方向怎么控制?
A:一、弯斜筋在底部焊接还是在梁端侧面焊接,跟以下两个控制元素有关系:
1、跟弯斜筋顶部定位点有关系,定位点越靠近梁端,越优先在梁端侧面焊接;
2、跟弯斜筋梁端弯钩半径有关系,弯钩越小,越优先在梁端侧面焊接。

Q5-1.png
Q5-2.png
二、弯斜筋在底部焊接时,弯钩方向是弯向梁端还是弯向中间,跟斜弯筋弯钩长度有关系:
斜弯筋弯钩长度合适,即向外焊接的空间足够时,斜筋弯钩就会向梁端方向焊接,折线焊接,无圆弧;
弯钩长度太大,向外焊接空间不够时,程序就会自动调整为向梁中间方向焊接,按照弯斜筋梁端弯钩半径值进行圆弧过渡.

Q5-3.png
Q5-4.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-4-27 23:51 , Processed in 0.019385 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表